10****@qq.com 2013-04-11 17:31:07 | 江蘇省 安裝 | 1754查看 2回答
消防水超高問題
消火栓管道、噴淋管貼梁底安裝。。層高4.8,請問管道安裝,管道支架安裝能計算超高費嗎??? 我看消防專業(yè)是超過5米才計算,我是南通的,這里的師傅說超高3.6米就要算超高了???到底怎么回事呢
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納消防專業(yè)超高3.6米就要算超高費了
2013-04-12 06:56:12
-
當超過3.60m時,計算超高。
2013-04-11 19:44:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看