大陸仔 2013-04-11 11:02:07 | 北京市 安裝 | 9745查看 4回答
如圖所示的消防水箱應該怎樣套定額?
如圖所示的消防水箱應該怎樣套定額? 3-303是熱力設備安裝工程中的水箱安裝 8開頭的是給排水章的水箱安裝 圖紙未對消防水箱做充分說明,我們一般情況下套哪條定額? 矩形、圓形鋼板水箱一般用在什么地方?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納第八冊是安裝成品水箱,第三冊是現場安裝,需要補充主材。根據實際做法套用子目,我覺得根據常規做法,消防水箱還是第八冊的更為合適。矩形、圓形水箱多用在熱水的儲存,一般安裝在屋頂或水箱間。
2013-04-11 11:15:20
-
消防水箱應該直接按每m3/元進行計價,該單價包括所有材料及安裝費用
2013-04-11 16:09:10
-
如圖所示的消防水箱應該怎樣套定額 答:消防執行第八冊的定額子目,第三冊的是熱力設備中的。 所以應該套用下面的8-765的定額子目
2013-04-11 11:11:01
-
給個截圖參考下
2013-04-11 11:13:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看