大陸仔 2013-04-11 10:24:28 | 北京市 安裝 | 1929查看 3回答
水泵接合器埋地管 用球墨鑄鐵承插膠圈連接 消防給水管用內(nèi)外熱鍍鋅管 絲扣或卡箍連接
如圖:水泵接合器埋地管 用球墨鑄鐵承插膠圈連接 消防給水管用內(nèi)外熱鍍鋅管 絲扣或卡箍連接。 問題: 1.球墨鑄鐵與熱鍍鋅管的交界處應該選在哪里? 2.球墨鑄鐵與熱鍍鋅管的交界處應該怎么施工? 3.球墨鑄鐵與熱鍍鋅管的交界處應該套什么定額?問題補充:為什么不是室內(nèi)室外交界處為分界點?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.球墨鑄鐵與熱鍍鋅管的交界處應該選在哪里?應該是三通接口位置 2.球墨鑄鐵與熱鍍鋅管的交界處應該怎么施工?可以采用承插承口 3.球墨鑄鐵與熱鍍鋅管的交界處應該套什么定額?市政按管件,給排水不考慮
2013-04-11 10:43:32
-
同意樓上的說法
2013-04-11 15:57:10
-
分界應該是建筑物外皮1.5處 可以用快速接頭。也可以在鍍鋅管上焊法蘭,球墨管上加短管甲
2013-04-12 11:11:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看