每個工程都有后澆帶嗎? 有木有建筑沒有后澆帶?
None
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納對于長度比較短的樓可以不設置后澆帶
2013-04-11 11:01:58
-
后澆帶是為防止現(xiàn)澆鋼筋混凝土結構由于溫度、收縮不均可能產生的有害裂縫,按照設計或施工規(guī)范要求,在板(包括基礎底板)、墻、梁相應位置留設臨時施工縫,將結構暫時劃分為若干部分,經過構件內部收縮,在若干時間后再澆搗該施工縫混凝土,將結構連成整體。后澆帶是既可解決沉降差又可減少收縮應力的有效措施,故在工程中應用較多。 設置后澆帶的位置、距離通過設計計算確定,其寬度考慮施工簡便、避免應力集中,常為800~1200mm;在有防水要求的部位設置后澆帶,應考慮止水帶構造;設置后澆帶部位還應該考慮模版等措施內容不同的消耗因素;后澆帶部位填充的混凝土強度等級須比原結構提高一級。