沙晶晶 2013-04-10 13:19:15 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1773查看 3回答
基礎層中筏板基礎中有后澆帶,畫上了平面后澆帶,三維顯示中有立面的后澆帶怎么辦呢?
我在新干線上搜了,也有類似的問題,但是官方回答是調整上層砼墻的高度與基礎底板相符。但是我的標高時相符的。能取消立面的后澆帶嗎?求解!問題補充:謝謝各位回答。我打了400電話,找出原因了。是因為有跨層圖元。筏板基礎存在變截面,上一層該位置的板墻的底標高比層高矮200mm,所以就在筏板基礎上顯示。因為后澆帶是通體布置,有砼的地步就自動畫上了。需要確認的是,只要最后匯總時立面的后澆帶在墻體扣除就行了。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納后澆帶是通體布置的,就好象一道剖切線,在這道線的范圍內所有的板、筏板、梁、墻構件,碰到什么構件,那么這個構件就有后澆帶,你說另一面沒有剪力墻的后澆帶,是不是這個部位就沒有剪力墻。
2013-04-11 07:07:47
-
不需要取消,在后澆帶范圍內的筏板,墻、梁、板都需要后澆。
2013-04-10 13:35:39
-
那是剪力墻的后澆帶,后澆帶是墻體、梁、現澆板都有的
2013-04-10 13:20:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看