11****@QQ.COM 2013-04-09 18:26:52 | 海南省 土建 | 1196查看 1回答
關于平法圖集 11G101 的相關問題。
最近發現平法圖集 11G101 -1、11G101 -3、04G101 -4 中的關于梁的箍筋的平法表達式有不一致的地方,也不知道是不是自己理解錯了,想向大家請教一下: 1、11G101 -1 圖集中的第27頁 梁箍筋的例子(既從上數第16行) [例] 13Ф10@150/200(4),表示箍筋為HPB300鋼筋,直徑為Ф10,梁的《兩端各有13個四肢箍》,間距為150;梁跨中部間距為200,四肢箍。 2、11G101 -3 圖集中的第31頁基礎 梁箍筋的例子(既從上數第7行) [例] 9Ф16@100/200(6),表示箍筋為HPB300鋼筋,直徑為Ф16,《從梁端向跨內間距為100,設置9道》,其余間距為200,均為六肢箍。 3、04G101 -4 圖集中的第10頁柱上板帶暗梁箍筋的例2(既從下數第5行) [例2] 15Ф10@100(10)/Ф10@200(10),表示板帶暗梁箍筋為Ф10@100《共15道》,跨中為10@200,均為10肢箍。 請注意以上三例子中的我用《》號括起來的里面的表達,是不一致的: 11G101 -1中表示兩端各有13個箍筋; 11G101- 3中表示梁端向跨內設置9道,沒說明是共9道還是兩端各設9道; 04G101- 4中表示共15道,是指兩端合計為15道。 同一種表達式,三種意思,實在理解不透,請大家理解一下。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
請注意以上三例子中的我用《》號括起來的里面的表達,是不一致的: 11G101 -1中表示兩端各有13個箍筋; 11G101- 3中表示梁端向跨內設置9道,沒說明是共9道還是兩端各設9道; 04G101- 4中表示共15道,是指兩端合計為15道。 同一種表達式,三種意思,實在理解不透,請大家理解一下。 回答:理解是梁端設置的
2013-04-10 12:20:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看