2802289v 2013-04-07 17:20:46 | 四川省 安裝 | 1460查看 3回答
弱電系統圖問題
這個FD箱子是每戶一個 共6戶 就是 6 個 我 的理解是 是不是 [2(CAT6-4PR)+HYA-(3*2*0.5)] 是到一個FD的共 6個 就是 6組 我怕整錯的地方是 1.這個是不是只是示意圖 只表示到一個FD的。 2. 到FD的線 究竟是一組 [2(CAT6-4PR)+HYA-(3*2*0.5)] 這個 還是 2組 我看他標注的是把2根都指咯 的 就 理解為 到一個FD的 就是 一組 [2(CAT6-4PR)+HYA-(3*2*0.5)] ?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.這個是不是只是示意圖 只表示到一個FD的。 答:表示的是一個示意圖和系統圖紙。 2. 到FD的線 究竟是一組 [2(CAT6-4PR)+HYA-(3*2*0.5)] 這個 還是 2組 我看他標注的是把2根都指咯 的 就 理解為 到一個FD的 就是 一組 [2(CAT6-4PR)+HYA-(3*2*0.5)] ? 答:這個是一組,其中網線是兩根
2013-04-07 17:23:51
-
圖1為系統圖,從系統圖來看FD箱是4層設置了一個,DD箱是每層有6個,6(CAT6-4PR)+RVS(2*0.5)是從6個DD箱分別到FD箱的線,共6根。
2013-04-07 17:53:12
-
同意趙的回答。
2013-04-08 05:34:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看