mr.yu 2013-04-07 16:41:42 | 廣東省 安裝 | 2048查看 5回答
水箱套管問題
請問管道穿水箱需要計算防水套管嗎?剛性套管還是柔性套管,如圖左邊是一個消防水箱,右圖是一個熱水系統的保溫水箱,請問哪些管道要計算套管?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不需要套管一般是直接連接,如焊接、絲接
2013-04-07 16:48:00
-
成品水箱不需加防水套管,因為它以留出了法蘭。只有水池需要防水套管,具體選擇剛性還是柔性要看設計說明。
2013-04-07 17:00:34
-
是啊,室內成品水箱不需要計算套管的,都是首先預留好連接的法蘭或接頭的!
2013-04-07 16:57:00
-
請問管道穿水箱需要計算防水套管嗎?剛性套管還是柔性套管,如圖左邊是一個消防水箱,右圖是一個熱水系統的保溫水箱,請問哪些管道要計算套管? 答:這個是柔性防水套管的。穿越水箱的需要計算防水套管。
2013-04-07 17:19:43
-
你這個是成品水箱,一般是法蘭連接,不需要計算防水套管。 如果是鋼筋混凝土水箱,需要計算柔性防水套管。
2013-04-08 15:21:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看