大陸仔 2013-04-07 16:17:02 | 北京市 安裝 | 2583查看 4回答
水暖電中什么時候用一般填料套管,什么時候不做填料的套管?
水暖電中什么時候用一般填料套管,什么時候不做填料的套管?問題補充:比如說 給排水系統、消防系統、采暖系統、電氣系統明配管、鍋爐房電氣系統等的穿墻套管,穿樓板用的套管,穿衛生間用的套管,穿屋面用的套管等。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納有保溫或防結露要求的管道(如果采暖管道、熱水管道、穿客廳的給排水橫管道等),必須做填料套管;穿外墻(及屋面)的必須做剛性防水套管;穿人防、水池的必須做柔性防水套管;其它可以做一般套管或不做套管。
2013-04-07 17:43:38
-
防水或防火要求不高時用一般填料套管,普通的穿樓板套管不用做填料。
2013-04-07 16:44:27
-
應該是有防火要求時封堵
2013-04-07 16:20:22
-
總說明上應該 有相應的說法。
2013-04-07 16:21:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看