配電箱內問題?
如圖: 1.CDQ1R-63/32-4P是指4P的空開嘛?L2 CDB7-63/1P C20、L1,2,3 CDM1-63L/3310 20A、L3都是從這個東西引出來的,它們的關系是什么?問題補充:2.EPS-3KW是從CDB7-63/1P C20引入的BV-3*4-SC15這段線是不是配電箱制作做的時候就含進去了? 3.市電供電和蓄電池供電為什么都從EPS-3KW中出來,CDB7-63/1P C16走出來的線BV-5*2.5-SC15,5根2.5的線用一個15的管子會不會太小了?那個消防強啟和EPS的又分別從市電供電和蓄電池供電走出來這四者的關系是什么? 4.L1,2,3 分出來的L1、L3分別走的WLE8~12回路,為什么它要標L1\\L3\\L1\\L3\\L1這個是什么意思? 5.CDC7-9
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
計算時只計算方框外面右側的導線,根據每一個回路和敷設方式及導線規格在平面圖中計算長度。方框內的電線是配電箱自帶的開關電器,不需要每個計算,只計算一個配電箱。 1、CDQ1R-63/32-4P是指4P的空開(是雙電源切換開關)也是配電箱內的總開關。從CDQ1R-63/32-4P中分出3路,L1,2,3 2、2.EPS-3KW是從CDB7-63/1P C20引入的BV-3*4-SC15這段線配電箱制作做的時候就含進去了。(配電箱內不應該有配管)。 3.市電供電和蓄電池供電為什么都從EPS-3KW中出來,CDB7-63/1P C16走出來的線BV-5*2.5-SC15,5根2.5的線用一個15的管子會不會太小了?那個消防強啟和EPS的又分別從市電供電和蓄電池供電走出來這四者的關系是什么? (配電箱內不應該有配管,15的鋼管穿不下5根2.5的線。蓄電池是應急照明的,當雙電源都都沒有電時用蓄電池供電照明)。 4.L1,2,3 分出來的L1、L3分別走的WLE8~12回路,為什么它要標L1\\L3\\L1\\L3\\L1這個是什么意思?(L1\\L3\\L1\\L3\\L1是每一個開關的回路) 5.CDC7-9A最后一個走到這個東西里面的是什么意思?(設計很矛盾接地不應該有開關)見下圖; 6.JZ7-44分別走到消防模塊中的線是弱電的線,但是這個JZ7-44未標示它與配電箱內任何東西有鏈接,它哪來的電啊?(消防模塊中的電源是從消防控制室引來的) 7.配電箱底部“N排”是零線的話火線又是哪個,“PE排”是接地,一般接地是配電箱自配那它的接地是接到哪里的?(PE排”是接地應該接到MEB箱或LEB箱) 總結1、雙電源開關不應該4P。2、配電箱內不應該有配管。3、接地不應該有開關。