DZFMML 2013-11-08 10:59:08 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 298查看 2回答
柱鋼筋計算
同一個屬性的柱,為什么布置到角柱和中間,算的鋼筋量不一樣,鋼筋量差了一樣。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、這是你的柱上層沒有繪制柱,軟件自動判斷是頂層了。頂層柱的邊角柱和中柱,鋼筋的錨固是不一樣的,所以鋼筋量不一樣。
2、基礎什么情況,基礎不分邊角的啊。
3、只要按照正確的方法繪制的,應該不會錯。基礎什么情況,最好你重新提問,帶著截圖。
?
?
?
?
2013-11-08 11:01:43
-
你好:邊角柱在頂層時計算的結果會不同的,頂上的錨固方式不同。
?
2013-11-08 11:03:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看