111 2013-04-05 11:15:02 | 北京市 其他專業 | 3372查看 2回答
過路保護管問題
電纜保護管長度,除按設計規定長度計算外,遇有下列情況,應按以下規定增加保護管長度: 1.橫穿道路,按路基寬度兩端各增加2m。 2.垂直敷設時,管口距地面增加2m。 3.穿過建筑物外墻時,按基礎外緣以外增加1m。 4.穿過排水溝時,按溝壁外緣以外增加1m。 以上的規定我可以在什么規范中查到
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納以上的規定可以在‘北京市安裝工程量計算規則’中查到。
2013-04-05 12:33:54
-
可在安裝工程工程量計算規則中查到,也可在造價員學習時《安裝工程計價依據培訓交底資料》中查到
2013-04-05 13:35:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看