造價機器 2013-04-05 09:33:02 | 山東省 其他專業 | 2217查看 2回答
電氣豎井內橋架問題
1,高層中電氣井內有有扁鋼做接地,豎向縱向都有,這個是套引下線還是接地母線?四那個定額號 2,電井內橋架穿每層樓板處是不是都要防火堵洞?是每穿一層計算一處嗎? 3,橋架上怎么接地,是每層都做接地嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、高層中電氣井內有有扁鋼做接地,豎向縱向都有,這個是套引下線還是接地母線?四那個定額號 答:可套接地母線敷設,定額2-837 。 2,電井內橋架穿每層樓板處是不是都要防火堵洞?是每穿一層計算一處嗎? 答:每穿一層計算一處。 3,橋架上怎么接地,是每層都做接地嗎 答:不會每層都做接地,一般上下兩端、中間三處接地,當然還要看設計要求。 4、橋架上的每層接地怎么套用定額?是不是算作接地跨接線? 答:橋架上的接地套接地跨接線安裝2-843
2013-04-05 12:50:34
-
1,高層中電氣井內有有扁鋼做接地,豎向縱向都有,這個是套引下線還是接地母線?四那個定額號 可套接地母線也可套2-837 。 2,電井內橋架穿每層樓板處是不是都要防火堵洞?是每穿一層計算一處嗎? 每穿一層計算一處。 3,橋架上怎么接地,是每層都做接地嗎 每一層橋架最少有兩處接地。
2013-04-05 10:57:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看