qiutianle 2013-04-03 17:54:41 | 江蘇省 其他專業 | 1765查看 1回答
鋼筋翻樣中承臺梁底部鋼筋保護層厚度的如何確定?
樁頭伸入承臺梁內100,設計要求承臺梁底部保護層為50,在計算箍筋高度時,承臺梁底部的保護層是100+50,還是100呢?方樁截面是450*450
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:你的圖紙設計要求了承臺梁底部的保護層為50。樁頭鋼筋伸進承臺梁內100,與梁的保護層是沒有關系的。
2013-04-03 18:07:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看