柱墩鋼筋設置問題
因圖紙中標注柱墩底部鋼筋分別為B16-100,柱墩四個斜面上布置B12-200。在抽樣里我設置成X,Y向均為B16-200,算出的結果為斜面樣式B16-200,U型筋層層從柱墩底往筏板底布置,而非B12-200布置,我在設置里也無法將此按實際更改。如果輸入其他鋼筋那整個柱墩將會多算,不知各位有什么更高明的辦法?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
用基礎柱墩,就可以在屬性下方定義鋼筋信息。
2013-04-03 10:20:48
-
用集水坑來做,或用筏板變截面。
2013-04-03 10:11:44
-
請看示意圖片【用集水坑定義比較合理,用柱墩定義的話,要在編輯鋼筋修改,把斜邊的 16 鋼筋改為 12 鋼筋也可以的】
2013-04-03 10:26:50
-
這個用集水坑話也不是很好吧,上面的柱鋼筋估計插不下來,我是輸入的沒有鋼筋的柱墩,然后在單構件里自己手抽的,混凝土量的話用柱墩代替沒問題 你可以先用柱墩畫,然后把鋼筋的長度統計下來,修改下斜面鋼筋的直徑和LA的差值之后就是單構件輸入的數值,這樣其實也不麻煩。或者你直接把樓上集水坑算出的鋼筋量輸入到單構件里更方便,不過還是要畫上沒有鋼筋的柱墩。
2013-04-03 16:10:53