-
歡歡 2013-03-31 15:44:52 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1971查看 5回答
主梁與次梁附加密箍
說明上說的主梁與次梁相交,在主梁兩側各設置三個加密箍, 次梁與次梁相交,在次主梁兩側各設置三個加密箍, 我的問題是 1.在計算設置框架梁里面只有在次梁兩側付加箍,那主梁加箍我應該如何設置 2.次梁與次梁相交就是井字梁了,這個我又應如何操作? 謝謝您幫我解答一下!!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在提取梁跨后再相應位置輸入即可
2013-03-31 15:48:48
-
看我的截圖示意,箭頭就是應該在這條梁上設置。 井字梁的兩道梁上都要設置(互為主次)。
2013-03-31 15:48:02
-
你好! 主梁與次梁相交,主梁兩側設三道加密箍,這個在軟件里設置如下圖1. 次梁與次梁相交,在次梁兩側各設置三道加密箍,這個在軟件里的設置如下圖2.
2013-03-31 15:57:06
-
可以用自動生成吊筋生成加密箍筋,方便快捷直觀
2013-03-31 16:31:52
-
支持木子的回答,補充你的追問:兩側一共是6,每側3
2013-03-31 20:58:52
-
兩集中處的支承梁和井字梁每側配置三個附加密箍,每側包括幾本箍筋共四個,間距50,直徑和肢數與箍筋相同? 這個該怎么設置啊?問題補充:那個間距50哪?和基本箍筋間距不一樣?
-
如圖,1。主梁和次梁都附加箍筋了,我在計算設置中輸入6只是主梁附加箍筋了,次梁怎么辦? 2。為何我在畫圖界面用自動生成吊筋,設置和鋼筋匯總計算總量沒有變化。
-
如圖,1。主梁和次梁都附加箍筋了,我在計算設置中輸入6只是主梁附加箍筋了,次梁怎么辦? 2。為何我在畫圖界面用自動生成吊筋,設置和鋼筋匯總計算總量沒有變化。
-
當主梁與次梁有三處相交時,就要加6*3=18道 可是如果次梁寬度為200 那是否扣減一定的箍筋的數量呢? 否則原本100/150布置的 加上附加的鋼筋 最后比間距100的還多
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看