大陸仔 2013-03-26 13:50:39 | 北京市 安裝 | 2696查看 5回答
消防報警系統中的這根線是做什么用的?
消防報警系統中的這根ZR-KYJV-5X2.5 RC40是做什么用的? 系統圖上是和消火栓啟泵線連接,但是消火栓啟泵線的線型在線型表中給出的是ZR-BVR-4*2.5 RC20 ;整個系統出現 KYJV這種線的只有在屋面的水箱間里的 KYJV-4*2.5 RC32 但是根數對不上啊 少了1根2.5的線啊;入戶線中 預留了一根 電極式液位計 用線; 1.誰能知道設計師的設計意圖?是我孤陋寡聞了?還是他設計錯了? 2.這根ZR-KYJV-5X2.5 RC40到底應該怎么處理?和KYJV-4*2.5 RC32是一根嗎? 3. 電極式液位計 用線是獨立的一根線經線槽直接到達頂層的水箱間的 ?還是這根線必須要和消火栓啟泵線做一下并聯再到頂層的水箱間?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是消火栓的總電源~你看看系統圖~仔細看下
2013-03-26 14:59:27
-
消防報警系統中的這根ZR-KYJV-5X2.5 RC40是做什么用的? 系統圖上是和消火栓啟泵線連接,但是消火栓啟泵線的線型在線型表中給出的是ZR-BVR-4*2.5 RC20 ;整個系統出現 KYJV這種線的只有在屋面的水箱間里的 KYJV-4*2.5 RC32 但是根數對不上啊 少了1根2.5的線啊;入戶線中 預留了一根 電極式液位計 用線; 1.誰能知道設計師的設計意圖?是我孤陋寡聞了?還是他設計錯了? 2.這根ZR-KYJV-5X2.5 RC40到底應該怎么處理?和KYJV-4*2.5 RC32是一根嗎? 3. 電極式液位計 用線是獨立的一根線經線槽直接到達頂層的水箱間的 ?還是這根線必須要和消火栓啟泵線做一下并聯再到頂層的水箱間? 答:這個地方是標注的錯誤,應該是KYJV-4*2.5的。
2013-03-26 15:21:16
-
這是一根總進線
2013-03-26 13:55:06
-
設計沒有錯: 到消防泵房的ZR-KYJV-5X2.5匯集了消火栓啟泵線ZR-BVR-4*2.5的信號和電極式液位計 KYJV-4*2.5的信號。按圖施工、按圖計算就可以了。
2013-03-26 16:10:18
-
學習了,因圖紙沒看全,我怎么覺得水箱的液位計信號線和消防啟泵線一點關系都沒有啊,不明白,也確實沒見到過這種設計,樓上的專家能否詳細解釋下?
2013-03-26 23:21:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看