安琪兒 2013-03-25 16:36:24 | 山東省 土建算量GCL2013 | 839查看 1回答
基礎墻設置問題?
獨立基礎、基礎中沒有基礎梁,獨立基礎上有2個及以上框架柱的、柱子之間有連梁連接,在-0.06米處布置了框架梁,想問一下基礎中是否要布置基礎墻,說明上面沒有說。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這是框架結構,墻體直接砌在梁上
2013-03-25 17:03:02
-
手上有份圖紙,基礎類型為筏板基礎,但是基礎標高不同,不知道在哪里設置,沒找到在哪里設置基礎標高,這個怎么畫,問題補充:你們界面怎么和我不太一樣
-
在框架結構中,基礎形式是獨立基礎,沒有地下室,室內地坪的填充墻有部分是沒有基礎梁,在設計說明是給了基礎梁斷面圖,我想知道這個基礎梁設置在什么位置
-
大家好,圖紙說明上說明:填充墻超過4M時,半層高或門洞上皮宜設置與柱相連且沿墻全長貫通的混凝土帶。 我的填充墻高有12米。 照這樣我是應該在中間設置一道圈梁還是設置3道, 分不清, 請高手指點迷津。
-
砌體墻規定高度大于4m 中間設置一道圈梁。請問高度4m如何界定?是指凈高度4m嗎?如果1層墻體地面以上是3.8m 地面以下回填土部分是0.6m 這樣是否設置圈梁?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看