ROGER 2013-03-24 17:02:02 | 陜西省 土建 | 1627查看 2回答
獨立基礎鋼筋
老師您好! 如圖所示 1. 12G901-3第24頁規定,對稱獨立基礎底板鋼筋長度≥2500mm時縮筋10%, 見照片1, 照片2 中的單柱基礎一邊2.7m,另一邊3m,均大于2.5m,縮筋布置,可另一個雙柱基礎的長度也符合,(照片3),為何不滿足縮筋條件呢? 縮筋的條件不適用于雙柱對稱獨立基礎嗎? 還是說根據具體的設計而定呢? 謝謝!!! 2. 我們工程造價人員在計算獨立基礎鋼筋長度時,需要扣除保護層嗎? 我覺得是的,可現場工長說保護層都不要扣,直接按基礎長度算,預算按大的算,不然現場怎么省下材料呢~ 另外算根數時也是,廣聯達直接用基礎長度/間距+1,不扣保護層,我們實際手算時要不要扣呢? 謝謝!!!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在設置里改一下規則就都可以了
2013-03-24 20:24:15
-
首先縮筋不適合獨基如果有說明的話結構設計說明會有,第二軟件中是按11G執行,大于2.5m L=0.9l 小于2.5m L=l-2個保護層。這是11G規定的現場抽料也要這么執行。
2013-03-25 10:15:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看