24****@qq.com 2013-03-21 09:38:57 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3751查看 1回答
基礎建模(底板-后澆帶-水溝-集水坑)
我現在做的案子是一家醫院,基礎為混合基礎,部分樁基+承臺,部分獨立基礎,部分條形基礎,部分筏板基礎 樁承臺基礎及獨立基礎條形基礎部分有一塊有梁底板(梁連通承臺或獨立基礎上的基礎層的柱),板厚450,梁高1000,承臺高1100(墊層100) 現在遇到的問題是:我用筏板基礎選項建該底板模型,底板上有地溝,地溝水流向集水坑,設計圖中底板凡在水溝、后澆帶處均下凹,如圖 此時我運用“設置筏板變截面”進行建模,但發現后澆帶也跟著增厚,不符合原設計意圖, 請教大師該處如何處理較好,我有考慮用異形梁來處理,但水溝、集水坑與梁,梁之部分工程量不被扣除,亦無法解決 另,請教大師告知水溝遇梁處應設立預埋管,如何處理? 而且設置筏板變截面時上下板會各自延伸500,導致該處后澆帶設置寬度不夠,請指點
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納當排水溝面與基礎梁相同時,這是設計的缺陷,這樣的話就可以不去管它,畢竟量也很少,或者要基礎梁構件的屬性中的工程量代碼列上扣減相應的體積。后澆遇排水溝或集水井時,它是必須要穿過的。
2013-03-21 09:44:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看