段橋璐 2013-03-20 21:22:43 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3125查看 4回答
關于檐高 向有從入門到精通案例圖紙的人提問
我從網上找到關于檐高的計算規則如下: 1、檐高是指從室外地坪到檐口滴水線的一個高度,這個高度是不含的女兒墻的高度的 2、計算方法:建筑物檐高是指設計室外地坪至建筑物檐口底的高度。 外挑檐溝的,按檐溝底標高到室外地坪為準,有多個外檐溝的,按不同高度區別,同一位置有多層檐溝的,按高的為準; 沒有外檐溝只有內檐溝的,按內檐溝底到室外地坪為準; 沒有檐溝的按屋面滴水部位為準(如伸出外墻的平、斜挑檐) 檐高是指室外設計地坪至檐口的高度。建筑物檐高以室外設計地坪標高作為計算起點。 (一)平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標高; (二)平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結構板上皮標高; (三)坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度; (四)階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高; (五)突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。 3、檐高決定工程類別等,所以對預結算主要表現在“工程類別”等取費費率上。 那么請問從廣聯達入門到精通的教程里檐高的設置是不是錯了?教程里設置的是15.6,按照以上規則不是應該是16.05嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納想說一句,軟件中的檐高只影響到結構的抗震等級,所以只要把結構的抗震等級填寫正確了,檐高的多少并不影響工程量的計算。 本著樓主好學的精神,檐高是16.05.
2013-03-21 08:34:18
-
按照以上規則檐高應該是15.60+0.45=16.05。
2013-03-20 21:31:47
-
檐高您根據,工程總說明中的去輸入就可以的,如果給處理抗震等級,檐高是不影響的。
2013-03-21 08:53:28
-
你說的對,但是檐高和預算有關系,和配筋沒關系;配筋和抗震等級有關系,我想問的是樓南北室外地坪不一樣高,是按大的算嗎?
2019-02-21 23:00:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看