梁吊筋問題
圖中所示的下方“加密箍同梁箍筋,不足部分設吊筋” 這個不足部分是什么意思 沒弄明白,還有就是如果要設置吊筋,那么這個吊筋的等級和規格該是多少,設計說明中并未明示,問題補充:那個不足部分是什么意思
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納實際上這個“不足部分設吊筋”就是說箍筋加密后還滿足不了次梁的荷載要求,這個能不能滿足要求不是咱們能算出來的,即使能計算也沒用,按11G的要求,吊筋是要在梁的結構平面上標注出來的,他標注了咱就計算,沒標就不計算。
2013-03-20 18:46:13
-
具體的數據在實際的層梁鋼筋里面的,樓層內梁鋼筋要求多大的箍筋、吊筋有就算,沒有就不算,以圖紙為準,這個不能看結構說明的
2013-03-20 16:45:28
-
吊筋的信息應該是圖紙里面一級鋼給出的。
2013-03-20 16:47:55
-
那個不足部分是什么意思【意思是,附加箍筋還滿足不了次梁的荷載,需要增加吊筋,吊筋的規格標注在梁的平面圖里】
2013-03-20 17:17:15