  • 圖為管廊內疏散指示,請問疏散指示的高度圖集上是否有要求?

    設計說明中沒有明確指出各種疏散指示的安裝高度和配電箱的高度,請問我應該如何計算?埋地的疏散指示埋地深度是多少?安裝在門上的 安全出口燈是否是門上150公分?另外圖例中帶個圓圈的安全出口燈的安裝高度是多少?請問應該參考哪本圖集?配電箱GL-ALE2的尺寸為寬540mm高800mm深200mm, 安裝方式是什么?

    圖例

    圓圈

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、埋設安裝在樓板地面的疏散指示燈的疏散指示燈標示疏散指示方向面板與裝飾層表面平即可。 2、安裝中門上面的安全出口燈的安裝高度是在距門框上邊緣100~150mm的距離高度。 3、安裝在樓梯墻面的安全出口燈一般是距離樓梯地面500mm左右(注意查看相對應圖紙的主要材料設備表中相對應材料的標注欄一般應該有文字標示;如果沒有時,有的圖紙則是在設計說明之中有所說明;如以上二者均沒有表述時,即咨詢設計單位給予明確答復就行了)。 4、所提圖示配電箱安裝方式是墻內暗裝。

    2013-03-18 14:18:46 

  • 《建筑設計防火規范》第11.3.4 條:公共建筑、高層廠房(倉庫)及甲、乙、丙類廠房應沿疏散走道和在安全出口、人員密集場所的疏散門的正上方設置燈光疏散指示標志,并應符合下列規定: 1 安全出口和疏散門的正上方應采用“安全出口”作為指示標識; 2 沿疏散走道設置的燈光疏散指示標志,應設置在疏散走道及其轉角處距地面高度1.0m 以下 的墻面上,且燈光疏散指示標志間距不應大于20.0m;對于袋形走道,不應大于10.0m;在走道轉角區,不應大于1.0m,其指示標識應符合現行國家標準《消防安全標志》GB13495 的有關規定。

    2013-03-18 08:53:03 

  • 找找圖紙總說明,一般都有要求