null 2013-03-16 14:22:01 | 北京市 安裝 | 19453查看 3回答
什么情況下電纜要做試驗?
什么情況下電纜要做試驗?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般情況下,電纜在敷設前后都要做試驗。對于低壓電纜(380V)來說,敷設前需要用搖表搖測絕緣電阻(就好像出遠門給車做個全面的保養一樣),如果壞了就不敷設了或找到壞的地方再敷設;敷設完畢后還要測絕緣電阻、相序試驗(電纜起點的相序與終點的相序必須一致,即A接A、B接B、C接C)。低壓電纜的試驗別看寫了那么多,實際在現實施工中,一般只是在敷設完畢后做一個絕緣電阻試驗、相序試驗,這兩個試驗,幾分鐘就可以搞定,所以低壓電纜的試驗一般不單獨套定額,含在了“送配電系統調試(1kV)”. 對于高壓電纜(6kV以上),試驗就比較嚴格了,一般電壓越高,試驗項目就越多。高壓電纜一般會做直流耐壓試驗(一定會做),交流耐壓試驗(一般交聯電纜要求做交流耐壓,不允許做直流耐壓),電容測試(電纜是個大電容,其電容值對系統的穩定-可能引起共振),阻抗測試等等 綜上所述,單獨套電纜試驗定額,一般是指高壓電纜(6kV以上)的交、直流耐壓試驗。如果需要做一些特殊的如參數試驗等,則只能套電力定額里的相關子目或雙方協商。
2013-03-16 14:34:03
-
1.只要安裝電纜,就要做試驗。 2.1000V及以下的電纜試驗,不計算試驗費用;1000V以上的電纜試驗,才能計算試驗費用。
2013-03-18 13:53:27
-
一般高壓電纜做試驗
2024-07-31 09:20:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看