奮斗 2013-03-15 11:13:23 | 河北省 土建 | 1286查看 4回答
鋼筋連接的強制性規范
我的施工圖紙中框柱鋼筋的連接說明是可選用電渣壓力焊或機械連接,但實際施工大直徑的鋼筋均采用了機械連接。我想問一下有沒有什么規范或者什么文件來說明大于多大的鋼筋就必須要使用機械連接,以便跟甲方結算時發生不必要的糾紛?,F在我找甲方簽證,他們說可選用電渣壓力焊為什么不用呢,所有說我想請教高人,有沒有什么好的辦法?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我的施工圖紙中框柱鋼筋的連接說明是可選用電渣壓力焊或機械連接,但實際施工大直徑的鋼筋均采用了機械連接。我想問一下有沒有什么規范或者什么文件來說明大于多大的鋼筋就必須要使用機械連接,以便跟甲方結算時發生不必要的糾紛?,F在我找甲方簽證,他們說可選用電渣壓力焊為什么不用呢,所有說我想請教高人,有沒有什么好的辦法? 答:你們為什麼不按圖施工?采用了與設計不同的連接方法甲方同意了嗎?隨便改變設計是你單位的責任。當時為何不找甲方辦理簽證,所以現在只有走“關系”補上簽證。
2013-03-15 16:18:04
-
圖紙總說明上應該有詳細說明,如實際施工與圖紙說明中規定的不一樣就需要做現場簽證,然后按圖集規范計算。
2013-03-15 15:05:03
-
這種情況是施工方的方案選擇問題,既然電渣壓力焊和機械連接都可以施工方就應該選擇有利于自己的施工方案,甲方不會就此給簽證的。或者,你可以向你們單位的施工管理人員咨詢一下,問問他為什么要采用機械連接而不用電渣壓力焊。他也需能給你一個滿意的答復。
2013-03-15 15:27:36
-
3級鋼14以上用機械連接的,12以下用電渣壓力焊