-
43****@qq.com 2013-03-14 18:22:27 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1195查看 1回答
消防弱電地下室算量的問題
1、地下室有4個防火分區,從消控室(位于地下室)引出4個回路到每個防火分區電梯間的出線處,就以第一防火分區為例,請問平面圖中出線處的設備為什么不是接線端子箱而是模塊箱?(請看截圖) 2、請問從消控室引到4個防火分區的回路一般是以電纜的形式暗敷在樓頂板內的吧,由于平面圖中沒有標出從消控室引向4個防火分區的電纜的長度,但在預算中這個量也不能漏掉,那我是否可以這樣算,由于地下室是個不規則長方形,我就用其中最長的一條邊乘以4,這樣算可行嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你的模塊項就是消防接線箱,直接按箱計算即可。
2013-03-14 18:46:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看