rdm 2013-03-14 09:59:50 | 重慶市 土建 | 710查看 4回答
在套用“綜合腳手架”以后是要再需套“建筑物垂直封閉安全網”。
這是我在你回答的別個問題上看到的,我現在也遇到這個問題,我死套了,但是我不知道為什么要套,求解答~謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你可以看看“渝建發[2010]158號(安全文明施工費)”,垂直密閉安全網是屬于安全文明施工費中的按時計算的費用,不包含在綜合腳手架內。施工現場如果用了那就得算
2013-03-14 11:44:28
-
在套用“綜合腳手架”以后是要再需套“建筑物垂直封閉安全網? 是的,當然要套用了,腳手架只是架子,不包含垂直封閉的密目網和水平布置的安全網
2013-03-14 10:09:45
-
您好,密目網屬于安全文明施工費的審批內容,在措施費中就不需要計算,造成重復。看當地的安全文明施工費的內容。腳手架需要另計。
2013-03-14 10:20:49
-
這是我在你回答的別個問題上看到的,我現在也遇到這個問題,我死套了,但是我不知道為什么要套,求解答~謝謝?安全文明施工的要求
2013-03-14 14:55:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看