隨風飄揚 2013-03-12 21:26:11 | 山東省 云翻樣 | 1093查看 2回答
非框架梁的支座伸出問題?
在11G101-1第32頁梁支座上部眾筋的長度規定。無論是框架梁還是非框架梁支座筋第一排都是從柱邊伸出梁凈跨的1/3嗎?這個排布圖是什么意思?我計算了一下圖中1140即不是1/4也不是1/5跟不上1/3.后面中跨一個在1/3內搭接一個在跨中1/3搭接,軟件是依據什么算的,是不是我沒有設置好啊?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:非框架梁的支座上排負筋的挑出長度,圖集中說明了按鉸接時是1/5凈長。還有一種是按1/3。軟件計算是沒有問題的。
2013-05-11 06:55:58
-
規范不一樣嘛
2013-03-17 08:05:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看