liyanxiu2010 2013-03-12 15:06:42 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1780查看 5回答
電纜YJV-4*50+E35什么意思?應該套哪一項定額?
套子目時需要*1.3或1.6嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納YJV-4*50+E35為YJV-4*50+1*35(E表示接地保護線)。 電力電纜敷設定額均按三芯(包括三芯連地)考慮的,5芯電力電纜敷設定額乘以系數1.3,6芯電力電纜乘以系數1.6,每再增加一芯定額增加30%,以此類推。單芯電力電纜敷設按同截面電纜定額乘以0.67。
2013-03-12 15:17:29
-
這屬于五芯電纜,應該乘以系數1.3。套120mm2內相應定額子目。
2013-03-12 15:11:34
-
銅芯的要乘以系數1.3
2013-03-12 07:12:07
-
這是交聯電纜五芯電纜,4芯50mm2的加一芯35mm的專用地線。
2013-03-12 15:09:41
-
屬于五芯電纜,套120mm2內的電纜定額乘以1.3的系數。
2013-03-12 16:37:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看