  • 應急照明系統圖中本層供上兩層應急照明如何計算

    例如:應急照明配電箱在一層,需要向上供電兩層,即供電二層和三層,三層的應急照明是由配電箱再引一條回路至應急燈具,還是由二層燈具引至三層燈具,下圖中WE1回路與下面回路之間的斜杠是什么意思

    應急照明配電箱

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    一般來說,應該是二層和三層時單獨的回路,這樣不能因為二層的故障影響到三層,也不能因為三層的故障影響到二層,提高用電的可靠性 就本圖而言,二三層確實是一個回路,KM時正常的保護開關,WE1~WE3時單獨的蓄電池充電線路(包括零線、地線和充電線),開關KM那棵線是火線。這樣,斜線表示一個回路,共四棵線:零線、地線和充電線、火線(開關KM那棵線)。

    2013-03-12 10:54:21 

  • 例如:應急照明配電箱在一層,需要向上供電兩層,即供電二層和三層,三層的應急照明是由配電箱再引一條回路至應急燈具,還是由二層燈具引至三層燈具,下圖中WE1回路與下面回路之間的斜杠是什么意思 答:這個是說明錯誤的,應該是上一層的供電。直接從配電箱引出一個回路供電。

    2013-03-12 11:16:06 

  • 我沒看其他人怎么說的,這個是個技術問題, 1、此部分叫做集中控制,KM,是接觸器,此部分有消防控制中心控制,控制應急照明的。(我們都叫BA控制) 2、計算工程的時候,報價時候注意集中控制就行了,電線電纜的,按普通算就可以, 我不知道說明白了,不明白你在問我吧

    2013-03-12 11:28:38 

  • 計算的時候是要從配電箱算至二層應急燈,再由二層算至三層,而且應該都是4根線是對的。 WE1回路與下面回路之間的斜杠是表示4根線穿在一根管里面的意思。