-
17171717 2013-03-11 18:08:44 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1018查看 4回答
圖中(C10-100)表示核心區箍筋,在異形柱里面怎樣設置。謝謝了!
問題補充:節點核心區
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好!節點核心區箍筋就是梁柱相交處柱子的箍筋,其箍筋截面的大小同非節點區一樣,只不過是箍筋的規格不一樣(C10),數量就是用梁高除以間距100。 因此該異形柱節點區箍筋的尺寸也是在截面編輯器里編輯,數量自己根據梁高計算,匯總計算后在編輯鋼筋里添加C10的數量,同時把A10的數量扣減相同的數量就行了。
2013-03-12 14:56:38
-
斷面是6*6只箍 橫向左邊數1,2,3,4,5,6 1和3,2和5,4和6分別是一個箍筋 縱向相同
2013-03-12 14:11:56
-
沒有好的辦法,只能手動計算節點區所需箍筋數量,再根據數量計算出整柱布置間距,然后在其他箍筋里輸入手動計算出的箍筋信息了。
2013-03-12 14:15:06
-
異形柱,只能在其他箍筋里輸入了
2013-03-12 06:56:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看