類 2013-11-25 18:29:21 | 北京市 安裝算量GQI | 1249查看 3回答
跨層橋架首尾不相連
在識別跨層橋架的時候,跨層的橋架首尾不相連,多個樓層不在同一個垂直面,而且顯示的跨層圖元不全。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這是你操作的問題,想識別跨層構件,必須先定位CAD草圖,否則就會出現你的情況。如果已經到你這個地步,處理方法:先定位CAD草圖,然后切換到相關專業下,批量選擇全部構件,執行移動命令,移動到相應位置即可;全部樓層都一樣處理。跨層圖元顯示自己可以工具---選項--其他對話框中勾選后確定即可;
動態觀察時需要選擇樓層,全部樓層即可。
2013-11-26 13:12:02
-
在導入CAD圖之后定位軸網,跨層之間的橋架才能對應,不過我也設置不好,而且很麻煩。我一般是選中橋架,布置立管,自己設定橋架的豎向高度,最后匯總完再把多出的那段減掉
2013-11-26 09:29:50
-
可能是圖紙沒有定位就識別,遠程看看為好
2013-11-26 14:46:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看