曹歡歡 2013-03-11 15:52:56 | 河北省 安裝算量GQI | 3090查看 4回答
照明管道明敷暗敷問題
請問在照明中敷設方式為cc,層頂標高為3.7,吊頂3m,那么照明的管道是走頂板呢,還是在吊頂內呢
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這種情況應該在吊頂內敷設。
2013-03-11 16:06:15
-
走在頂板中,0.7為蛇皮管,可以自定義這部分
2013-03-11 16:06:03
-
CC-暗敷在天棚頂內,照明的管道是敷設在吊頂內。
2013-03-11 16:07:41
-
CC:暗敷設在頂板內。 ACC:在不能進人的吊頂內敷設。(即明敷設) ACE:在能進入的吊頂內敷設。(即明敷設) CE:沿天棚面或頂棚面敷設。(即明敷設)
2013-03-11 16:29:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看