凡人心 2013-03-10 15:59:51 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1056查看 2回答
廣聯(lián)達鋼筋算量軟件KZZ頂層縱筋算量時為什么全部縱筋都算至上一層
無論按03G101還是11G101圖集的做法,都是KZZ部分縱筋延伸至上層剪力墻樓板頂,原則能通則通;其他都應該是在本層彎錨。不知道廣聯(lián)達鋼筋算量軟件是怎么考慮的,計算出來的量都是縱筋延伸至上層樓板頂的ｗ顯不對。 請教一下各位老師,有什么辦法解決嗎?能盡量使該部分鋼筋的工程量更接近現(xiàn)場或圖集的要求。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好!在定義KZZ時,在需要在本層彎錨的縱筋前面加上星號*,比如:10C25+*8C25就表示其中有8根縱筋在本層錨固,10根縱筋伸至上層。
2013-03-10 16:17:09
-
懷疑你是不是設置的時候沒有弄好,軟件里面在鋼筋錨固的時候 可以選擇的相應節(jié)點。 你最好再看看
2013-03-10 16:12:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看