箭波 2013-03-05 08:55:13 | 江蘇省 其他專業 | 915查看 6回答
關于圖紙上原位標注的問題
如圖中紅框標出來的原位標注是指支座負筋呢,還是下部一跨的通長筋
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納此圖看來是基礎梁圖,基礎梁應該配有下部通長筋及支座負筋,基礎梁的支座負筋是在支座下部的。紅框中應該是支座負筋,就配筋分析來說,基礎梁中一般上部通長配筋截面積要大于下部通長配筋截面積,所以考慮是支座負筋。最好問問設計,圖紙表示不清楚,標注位置不準確。
2013-03-05 10:01:52
-
這圖還真不好看 支座筋的話應該標在上面 不過看樣子還應該是支座筋
2013-03-05 09:01:46
-
如圖中紅框標出來的原位標注是指支座負筋呢,還是下部一跨的通長筋 應該是下部筋。如果是上部筋設計者會把筋標注到上部的,要嚴格按施工圖來施工,設計者不會把上部筋標注到下部的,如果確有在施工前會審應該能提出的。 忘了補充了,這是地梁圖 不管是什么梁都按圖上 的輸入即可
2013-03-05 09:11:40
-
根據對圖紙的分析,支座部位的鋼筋信息是很明確的,所以確定是下部通長筋。
2013-03-05 11:00:51
-
是下部筋,如果是支座筋的話會標注在上面
2013-03-05 15:25:01
-
很明顯是下部通長筋的,如果是支座筋要從支座邊起注寫的
2013-03-05 23:03:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看