算量學徒 2013-03-01 16:10:59 | 重慶市 其他專業 | 640查看 5回答
開關處的接線盒
如圖:首先我們不討論圖紙規范與否結算時施工方認為這個開關處有3根豎直線管一根開關用 ,2根在開關處接頭引向另2個方向,理由線盒應該按規范設置隨便加線盒拿不到錢。建設方認為一根管在頂上加個接線盒在接線盒接頭,這樣少用管少用線。雙方都認為對方不合理。項目是從其他公司接手過來的找不到負責人,現場很遠也不可能去現場看,這樣的情況有很多處。問問大家這情況從公平的角度和根據現場實際施工情況,是施工方說的對還是建設方說的對。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按照規范墻體上不再允許單獨留接線盒(單開位置),按施工方考慮合理,實際施工也是那么做,燈具就是接線盒
2013-03-01 16:24:52
-
像這種情況,只能找設計院的電氣圖紙的設計者出個圖紙變更了。
2013-03-01 16:49:02
-
一般情況是不留接線盒,三根管上去
2013-03-01 16:48:25
-
墻上是沒有接線盒的,線全部在開關盒內轉換。
2013-03-02 16:43:29
-
施工的時候基本不做接線盒,有接線盒的檢修時問題很多
2013-03-03 10:10:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看