造價機器 2013-02-27 18:20:33 | 山東省 其他專業 | 839查看 1回答
有關弱電的問題
問題一,RVV-6x0.4+SYV-75-5+RVV-2X1.0/2RZ30/WC,這是什么意思,具體幾根管子,每個線管線是怎么搭配的? 問題二,弱電系統中什么情況下必須采用金屬線管和鋼制接線盒?依據是什么? 問題三,接線盒和面板需要分別套用定額嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納問題一,RVV-6x0.4+SYV-75-5+RVV-2X1.0/2RZ30/WC,這是什么意思,具體幾根管子,每個線管線是怎么搭配的?2根管,一般SYV-75-5單獨一根管,其余的信號線一根管 問題二,弱電系統中什么情況下必須采用金屬線管和鋼制接線盒?依據是什么?明裝,消防要求 問題三,接線盒和面板需要分別套用定額嗎 是的
2013-02-28 09:17:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看