關于安裝工程中計取洞庫、暗室增加費的相關問題
關于洞庫、暗室增加費定額解釋中是指“在沒有自然采光、沒有正常通風、沒有正常運輸行走通道的情況下施工,而進行補償的施工降效費。地下室設有地上窗、洞口的不應計算”,請問一下是不是三個條件要同時具備才可計取?正常運輸行走通道如何界定?地下室內的洞口是指什么洞口(預留套管的孔洞、通風口、電梯井等算不算洞口)?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納關于這個問題,其實省定額站給出的解釋也不太明確,個人認為咨詢一下省定額站,比較有依據。
2013-02-27 16:17:34
-
地下室設有地上窗、洞口的不應計算”,請問一下是不是三個條件要同時具備才可計???是的 正常運輸行走通道如何界定?專門專用的通道 地下室內的洞口是指什么洞口(預留套管的孔洞、通風口、電梯井等算不算洞口)?除地上窗,專用透光洞以外的洞口