夜之星 2013-02-26 17:04:52 | 陜西省 其他專業 | 7783查看 3回答
現澆板配筋都是雙層雙向
如何看板筋分布 未注明分布筋為直徑8間距250 1.LB5是不是雙層雙向板??底筋為圖紙標注,面積為8@250?? 2.LB4集中標注中,面筋T X:8@150?是不是就沒有Y方向的鋼筋??還是說Y方向的鋼筋未標注,為8@250?? 二、如果說明改為未注明的現澆板受力鋼筋10@200,分布筋為6@200,且圖中的現澆板底筋已畫出, 1、這個現澆板是雙層雙向還是單層雙向?? 2、分布筋和受力筋都是貫通鋼筋??問題補充:LB1是雙層雙向布置嗎??或者LB1的部筋方式
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.LB5是不是雙層雙向板??底筋為圖紙標注,面積為8@250?? LB5底筋為圖紙標注,面筋為圖中的2、3、4號筋,2、3、4號筋的分布筋為A8@250. 2.LB4集中標注中,面筋T X:8@150?是不是就沒有Y方向的鋼筋??還是說Y方向的鋼筋未標注,為8@250?? LB4Y向鋼筋為圖中的6號筋即C10@100. 3、受力筋包括底筋和面筋,分布筋是布置在圖中有編號的負筋下面的,不是貫通的。
2013-02-26 17:15:34
-
LB1是雙層雙向布置的,B是底筋,XY是垂直和橫向,T是面筋,XY是垂直和橫向。 .LB5不是雙層雙向板布置,只布置底筋。 LB4集中標注中,面筋T X:8@150,沒有Y方向的鋼筋,Y方向的鋼筋為6號負筋直接都伸到板邊了,所以不用再布置Y方向的了。
2013-02-26 17:20:53
-
上面的老師答的很全了,但咱新手還是對著圖集慢慢研究的好
2013-02-26 22:01:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看