砌體加筋與通長筋
結構說明中有這樣一段話:柱子與填充墻、隔墻的連接,應按建筑圖中墻體的位置,沿柱高每隔500mm,墻寬范圍留出2A6拉結鋼筋,拉結鋼筋錨入柱內250mm,沿填充墻全墻貫通。 請問:怎么理解這句話?砌體加筋與通長筋都要布置?還是只布置砌體通長筋?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納結構說明中有這樣一段話:柱子與填充墻、隔墻的連接,應按建筑圖中墻體的位置,沿柱高每隔500mm,墻寬范圍留出2A6拉結鋼筋,拉結鋼筋錨入柱內250mm,沿填充墻全墻貫通。 請問:怎么理解這句話?砌體加筋與通長筋都要布置?還是只布置砌體通長筋? 這個就是說的砌體通長筋,布了砌體通長筋就不用再布拉結筋了。
2013-02-26 09:52:19
-
是只布置砌體通長筋而不布置砌體加固筋了
2013-02-26 10:15:05
-
這個意思就是布置砌體通長筋,你在定義砌體墻的時候在屬性中輸入即可,比布置拉結筋簡單多了
2013-02-26 20:07:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看