上官雨露 2013-02-25 10:57:11 | 北京市 安裝 | 1825查看 6回答
避雷引下線定額是按單根編制的還是2根編制的?
你好,圖紙說明中要求避雷引下線采用2根¢16的結構主筋做引下線。請問,引下線的工程量我是該*2嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不能乘二因為計價規則就是按兩根編制的,只有與規則不相符時才可換算
2013-02-25 11:04:33
-
定額是按二根主筋考慮的,不 能 乘
2013-02-26 09:44:27
-
計價表 前面的計算規則 說的很清楚 當用柱的主筋做引下線以兩根考慮的
2013-02-25 11:33:59
-
定額說明 利用建筑物內主筋做接地引下線安裝以“10m”為計量單位,每一柱子內按焊接兩根主筋考慮,如果焊接主筋數超過兩根,可按比例調整。
2013-02-25 17:55:13
-
不需要的,利用建筑物內主筋做接地引下線,每一根柱子內焊接兩根主筋考慮,兩根為一組!!
2013-02-26 07:53:35
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看