秋天的果實 2013-02-25 02:23:13 | 北京市 安裝 | 1390查看 8回答
成套配電箱安裝清單項,(出線均為2.5mm2和4mm2的電線)需要在該清單中增加壓端子定額項嗎?
1.成套配電箱安裝清單項,(出線均為2.5mm2和4mm2的電線)需要在該清單中增加“出線((出線均為2.5mm2和4mm2的電線))“的壓端子定額項嗎? 2.還是壓出線(出線均為2.5mm2和4mm2的電線)接線端子 需要重新列清單項?清單規范中應該沒有該清單項吧?如果沒有又該怎么操作? 3.如果是電纜該怎么操作?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納15.2.1-1截面積在10mm2及以下的單股銅芯線和單股鋁芯線直接與設備、器具的端子連接。 一,根據以上施工驗收規范的規定,壓接電線截面積在10mm2及以下的電線就不用套銅端子壓接子目了。 北京定額的電線壓接含在各個相應子目中;例如配電箱里面進出線的壓接由安裝配電箱的人壓接、燈具里面的電線壓接由安裝燈具的人壓接;開關里面的電線壓接由安裝開關的人壓接;插座里面的電線壓接由安裝插座的人壓接等等。用北京定額子目來組清單子目的,就不能計算電線壓接的內容了。 二,符合銅端子或電纜頭壓接的,應另行計算。 銅端子或電纜頭的壓接,在定額計價里面,單獨套定額子目計算即可。 銅端子或電纜頭的壓接,在清單計價里面,銅端子一般放在配電箱的清單子目內組價;電纜頭一般放在電力電纜或控制電纜的清單子目內組價。
2013-02-25 10:13:25
-
1.成套配電箱安裝清單項,(出線均為2.5mm2和4mm2的電線)需要在該清單中增加“出線((出線均為2.5mm2和4mm2的電線))“的壓端子定額項。 2.還是壓出線(出線均為2.5mm2和4mm2的電線)接線端子 需要重新列清單項?清單規范中應該沒有該清單項,工程內容增加到配電箱清單中 3.如果是電纜不計壓端子定額。
2013-02-25 09:31:53
-
2MM2 \\4MM2不需要套壓線端子定額,配電箱定額已含。 10MM2及以上需套壓線端子定額。
2013-02-25 08:35:09
-
1.成套配電箱安裝清單項,(出線均為2.5mm2和4mm2的電線)不需要在該清單中增加“出線((出線均為2.5mm2和4mm2的電線))“的壓端子定額項。 2.還是壓出線(出線均為2.5mm2和4mm2的電線)接線端子不 需要重新列清單項;清單規范中應該沒有該清單項。 3.電纜大于16平方毫米的才計算接線端子。
2013-02-25 07:15:35
-
1、成套配電箱安裝清單項,(出線均為2.5mm2和4mm2的電線)需要在該清單中增加“出線((出線均為2.5mm2和4mm2的電線))“的壓端子定額項”。2、還是壓出線(出線均為2.5mm2和4mm2的電線)接線端子 不需要重新列清單項。3、.如果是電纜電纜頭定額在電纜安裝清單項組價。
2013-02-25 05:02:36
-
1.成套配電箱安裝清單項,(出線均為2.5mm2和4mm2的電線)需要在該清單中增加“出線((出線均為2.5mm2和4mm2的電線))“的壓端子定額項嗎? 不用套壓端子定額; 3.如果是電纜該怎么操作? 電纜套電費頭制作安裝。
2013-02-25 08:04:46
-
1、不需要列清單項,在組價時有定額項。2、電力電纜頭也是不需要重新列清單項,在組價中列定額項。
2013-02-25 12:36:08
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看