今晚瘋狂 2013-02-23 09:16:58 | 廣東省 土建 | 4904查看 4回答
廣東2010定額超高模板正確計算問題
在廣東2010定額中,比如400*400*5000的柱子,超高問題模板工程量正確計算是否應是0.4*4*(5-3.6)=柱子超高模板量。還是5-3.6=1.4m,即是2個超高段,0.4*4*5*2=柱子超高模板量?????前者是只計算超高部分模板量,后者是整條柱模板都計入超高。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納定額有說明:超過3.6m以上部分,另按超過部分每增高1m增加支撐工程量。不足0.5m時不計,超過0.5m按1m計算。 所以應該是:0.4*4*2=柱子超高模板量。
2013-02-23 09:18:09
-
廣東定額對柱超高模板工程量,它是計算超過3.6米以上部分,及.4*4*(5-3.6)=柱子超高模板量。
2013-02-23 10:40:43
-
定額理解有誤定額的編寫分“章說明”、“工程量計算規則”首先要分清楚,章說明是說明定額套用問題非工程量計算章說明中“超過部分”應該指“支模高度”并非指“超高模板工程量”超高子目的工程量應執行“工程量計算規則”既跟構件模板工程量一致
2017-08-28 11:08:54
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看