ylm1983124 2013-02-21 09:49:30 | 山東省 安裝 | 988查看 8回答
關于閥門安裝的問題
各位老師:我們安裝的閥門,直接進行了安裝,只按要求對部分閥門進行了殼體壓力試驗,沒有進行閥門解體檢查及研磨,請問我們套的定額子目還要乘以系數降點么?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、所說的閥門安裝執行《給排水、采暖、燃氣工程》定額冊中的閥門安裝定額子目時,按照閥門連接安裝方式套相對應規格的閥門安裝子目。不存在任何調整。 2、如果是閥門安裝執行《工業管道工程》定額冊中的閥門安裝時,則是根據閥門壓力等級套相對應壓力等級和閥門規格的安裝定額子目,無論安裝是是否進行了解體研磨均不用進行調整。【在工業管道工程冊的低壓閥門、中壓閥門以及高壓閥門安裝的章節內的工程量計算規則有說明:閥門安裝綜合考慮了殼體壓力試驗(包括強度試驗和嚴密性試驗)、解體研磨工作內容,執行定額時,不得因現場情況不同而調整】。
2013-02-22 11:28:09
-
支持金剛說法
2013-02-22 19:04:31
-
閥門安裝綜合考慮了殼體壓力試驗、解體研磨工序內容,執行定額時,不得因現場情況不同而調整。
2013-02-22 11:06:20
-
閥門的安裝定額中已經包含了殼體壓力試驗、解體檢查及研磨等等工作內容。雖然這是閥門的安裝工作中必須做的,但是,現在都是成套閥門,廠家已經做了這項工作,所以施工單位在安裝過程中可以不再重復,只要保證閥門是合格產品就可以了。(現場制作的閥門必須做殼體壓力試驗、解體檢查及研磨等等工作內容,否則就不能視為“合格產品”)
2013-02-21 10:22:31
-
解體檢查及研磨等等工作內容這些不是我做的,,廠家已經做了
2013-02-21 13:34:37
-
定額子目不需要乘以系數降點。
2013-02-21 13:44:41
-
沒有必要了,廠家出廠前做過了
2013-02-21 14:08:17
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看