秋天的果實 2013-02-20 15:01:46 | 北京市 安裝 | 4662查看 6回答
【北京】如圖:吊頂內 敷設 電線管 應該套哪個定額?
如圖這種情況 1.吊桿用 全絲 2.吊桿頭 用了一個脹栓 3.用了抱箍 我查了北京定額配管部分的定額 并沒有發現 有用脹栓和全絲固定的 子目啊問題補充:我想知道 一般情況下遇到這種情況 大家 是怎么操作的? 有特定的定額?還是換材料?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖示應該是JDG管,套扣壓式薄壁鋼管6-166,6-167,6-168,管價按市場價計入,然后套金屬支架制作安裝5-127,5-130,根據你的吊桿的長度及選用的吊筋的規格,一般圓8或圓10,計算支架的公斤數,北京01定額明配管子目,含了抱箍的和膨脹螺栓的材料價格和安裝費,即定額編制是按緊貼在墻上明配考慮的,若管是吊著明配,圖紙標示為ACE或者ACC的話,那么吊筋或者角鋼都需單獨計算支架制作安裝費。另外若是換成線槽或者電纜橋架,只需計算金屬支架的制作費,金屬支架安裝費已經含橋架的安裝費中,不用再計取。這些,定額說明是未加解釋的,但是上了造價處造價員的培訓班,老師都會講的,都多少年了。好在13年北京新定額馬上就出來了,6月份執行,01定額也不需搞那么明白了,呵呵。
2013-02-20 17:01:46
-
如果有鋼結構支架配管這項定額的話,可以套這一項定額,但吊桿的安裝以含在定額內,只能計算吊桿的制作了。
2013-02-22 11:48:06
-
吊頂內 敷設 電線管 應該套哪個定額? 如圖這種情況 1.吊桿用 全絲 2.吊桿頭 用了一個脹栓 3.用了抱箍 我查了北京定額配管部分的定額 并沒有發現 有用脹栓和全絲固定的 子目啊 還應該套6-2,你沒發現定額里有實際中運用的脹栓材料,但你也沒有發現定額里有實際中沒有用到的材料,二者抵銷,綜合單價能滿足市場要求。
2013-02-20 15:43:46
-
你替換一下材料 就是了 問問材料的市場價格 不用的材料可以刪掉
2013-02-20 16:38:49
-
吊頂內 敷設 電線管 應該套磚混凝土結構明配子目: 其中,明配管距頂距離近,用管卡敷設的,就套明配管敷設子目(已含管卡)即可。 如你截圖中所示,1.吊桿用 全絲 2.吊桿頭 用了一個脹栓3.用了抱箍,是標準的支吊架敷設,所以要套明配管敷設子目+金屬支架制作安裝子目。
2013-02-21 09:53:15
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看