shanman 2013-02-16 16:16:57 | 山東省 土建 | 1323查看 4回答
構造柱設置
1.墻體大于5米需要設置構造柱,如果墻體中間有兩個窗戶,如下怎么設置呢? 2.120墻體和240墻體交接處構造柱尺寸是240*120嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.墻體大于5米需要設置構造柱,如果墻體中間有兩個窗戶,這個一般設置在其中一個窗戶旁邊。 2.120墻體和240墻體交接處構造柱尺寸一般是240*120的,要是設計有別的要求還是要按設計。
2013-02-16 16:18:44
-
你好,在窗子中間墻體設置,構造柱規范要求最小截面為180
2013-02-16 16:20:28
-
1.墻體大于5米需要設置構造柱,如果墻體中間有兩個窗戶,如下怎么設置呢?我覺得放在什么位置都行只要不放在窗上就行,但還得考慮,如果有這樣的規定,以抱框柱代替,當門窗洞寬大于2.1米的,門窗洞兩邊加抱框柱 2.120墻體和240墻體交接處構造柱尺寸是240*120嗎?j是的得與墻同寬,構柱不能超出墻的。240墻與370墻相交的就得240*370的。
2013-02-16 18:28:19
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看