-
加油 2013-02-14 22:37:15 | 江蘇省 土建 | 5418查看 6回答
暗梁與連梁?
請教高手 暗梁與連梁的布置原則和鋼筋計算規則 暗梁的布置是不是只布置到連梁處截止,計算與連梁的搭接長度? 假設在剪力墻上有一窗戶,窗戶上有連梁,是否還需布置暗梁? 勞駕高手了!!
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
暗梁是布置在剪力墻上,連梁是布置是剪力墻的墻洞上。
2013-02-14 22:43:30
-
暗梁布置到連梁處截止,不計算搭接長度. 假設在剪力墻上有一窗戶,窗戶上有連梁,不需布置暗梁了。
2013-02-15 07:09:08
-
暗梁與連梁的布置是不重疊的,有暗梁就不需要連梁。
2013-02-15 08:25:39
-
有連梁的位置,就應該是連梁代替暗梁。
2013-02-15 08:34:10
-
暗梁的布置一般只布置到連梁處截止,不計算與連梁的搭接長度。 假設在剪力墻上有一窗戶,窗戶上有連梁,一般在這個部位沒有剪力墻,也就不需布置暗梁。 剪力墻中的暗梁作用比較復雜,已不屬于簡單的受彎構件,它一方面強化墻體與頂板的節點構造,另一方面為橫向受力的墻體提供邊緣約束。強化墻體與頂板的剛性連接。 在剪力墻結構和框架—剪力墻結構中,連接墻肢與墻肢(如門窗洞口兩邊或結構洞兩邊的剪力墻),連梁是指兩端與剪力墻相連且跨高比小于5的梁。連梁一般具有跨度小、截面大,與連梁相連的墻體剛度又很大等特點。一般在風荷載和地振荷載的作用下,連梁的內力往往很大。 一般情況下暗梁主筋就是與剪力墻水平筋一樣,沒有什么錨固,可是連梁就需要錨固到兩端的剪力墻當中,它們一般情況下不同時出現在同一部位,也有特殊情況,有的剪力墻上開洞也設置連梁,這是暗梁也同時存在的。 歸入剪力墻梁的暗梁不是普通概念的梁,因為暗梁不可能脫離整片剪力墻獨立存在,也不可能像普通概念的梁一樣獨立受彎變形,事實上暗梁根本不屬于受彎構件;因為其配筋都是由縱向鋼筋和箍筋構成,綁扎方式與梁基本相同,但是暗梁與剪力墻身的混凝土和鋼筋完整的結合在一起,因此暗梁實質上是剪力墻在樓層位置的水平加強帶。此外,歸入剪力墻梁中的連梁雖然屬于水平構件,但其主要功能是將兩邊剪力墻連結在一起,當抵抗地振作用時使兩片剪力墻連結在一起的剪力墻協同工作。 剪力墻垂直鋼筋應在暗梁縱筋外側連續貫通,樓層上下層的垂直分布鋼筋不考慮在暗梁內錨固;剪力墻水平分布鋼筋在暗梁箍筋外側連續設置,與暗梁縱筋在同一水平高度的一道水平分布筋可不設;當設計人員對暗梁單獨配置了側面縱筋時,則剪力墻水平鋼筋僅布置到暗梁底部位置,暗梁箍筋外側布置暗梁的側面縱筋。 在實際施工時,在同一道墻上即存在暗梁同時也存在剪力墻洞口連梁時,常見的做法如下: 1、將連梁的上部縱筋貫穿暗梁上部,伸至墻端部暗柱縱筋的內側后水平彎折15d,替換暗梁的上部縱筋;連梁的下部縱筋伸過洞口邊lae,暗梁的下部縱筋一端伸至墻端部暗柱縱筋內側后水平彎折水平15d,另一端從連梁縱筋的端頭開始,與連梁縱筋搭接llE。暗梁的箍筋距離剪力墻邊緣墻柱核心部位1/2箍筋間距開始布置;暗梁與剪力墻連梁相連一端的箍筋設置到門窗洞口的邊緣位置,即設置到剪力墻連梁支座邊緣。此種做法主要是考慮在洞口兩側便于混凝土的澆注和振搗,從而保證混凝土的振搗質量;同時會增大鋼筋用量從而導致建設方的工程投資成本增加。 2、暗梁的所有縱筋與連梁的縱筋互相搭接通過:連梁的上下部縱筋均伸過洞口邊lae;暗梁的上下部縱筋一端伸至墻端部暗柱縱筋內側后水平彎折15d;另一端從連梁縱筋的端頭開始,與連梁縱筋搭接llE。暗梁的箍筋距離剪力墻邊緣墻柱核心部位1/2箍筋間距開始布置;暗梁與剪力墻連梁相連一端的箍筋設置到門窗洞口的邊緣位置,即設置到剪力墻連梁支座邊緣。 3、當設計在洞口邊設置有暗柱時,則連梁的上下部縱筋均伸過洞口邊lae;暗梁的上下部縱筋一端伸至墻端部暗柱縱筋內側后水平彎折15d;另一端伸至洞口邊暗柱內錨固lae。暗梁的箍筋距離剪力墻邊緣墻柱核心部位1/2箍筋間距開始布置;暗梁與剪力墻連梁相連一端的箍筋設置到門窗洞口的邊緣位置,即設置到剪力墻連梁支座邊緣。 4、當暗梁在連梁的腰部位置時,暗梁的所有縱筋與連梁的縱筋互相搭接通過:連梁的上下部縱筋均伸過洞口邊lae;暗梁的上下部縱筋一端伸至墻端部暗柱縱筋內側后水平彎折15d;另一端從連梁縱筋的端頭開始,與連梁縱筋搭接llE。暗梁的箍筋距離剪力墻邊緣墻柱核心部位1/2箍筋間距開始布置;暗梁與剪力墻連梁相連一端的箍筋設置到門窗洞口的邊緣位置,即設置到剪力墻連梁支座邊緣。
2013-02-15 00:18:54
-
暗梁算在剪力墻里
2020-03-01 19:47:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看