吾子衡·文雯 2013-12-01 16:21:12 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 497查看 2回答
關于構造柱鋼筋設置的問題
專家:您好!如圖示,1、說明說闡述的柱頂和柱腳預埋鋼筋伸入主體結構1000,錨固500,我應該怎么理解,并設置?2、拉接筋這段沒怎么明白?3、關于梁內錨固,我剛才在軟件里看,默認就是LAE對嗎?請看到的專家稍微耽誤你幾分鐘時間幫小女子解決一下。先謝謝了。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2013-12-02 09:40:17
-
構造柱,在各樓層定義布置,包括基礎層,軟件自動計算基礎層插筋與上層構造柱筋搭接;梁鋼筋按圖紙輸入就可以,軟件自動根據設置的抗震等級,砼標號及支座截面計算錨固長度。
2013-12-01 16:25:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看