13****@qq.com 2013-02-06 10:17:54 | 廣東省 安裝 | 5159查看 9回答
電線要做電纜頭嗎
BV-10mm2電線要做電纜頭嗎,要是做的話多大以上才計取
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
BV-10mm2電線不需要做電纜頭。電線都不需要和電纜頭。
2013-02-07 12:19:37
-
BV-10mm2電線要做電纜頭嗎,要是做的話多大以上才計取 電線是不能記取電纜頭的,只有電纜才能記取的
2013-02-06 10:23:49
-
BV-10mm2電線要做電纜頭嗎,要是做的話多大以上才計取 BV-10mm2電線不做電纜頭,但需做壓銅端子或焊銅端子(10mm2以上均需),電纜頭(控制電纜頭)是有電纜(控制電纜)的項目才需要,且一根電纜計兩個頭,電纜中間接頭有要求按要求無要求時按250米一個中間頭記取。
2013-02-06 10:57:26
-
BV-10mm2電線要做電纜頭嗎,要是做的話多大以上才計取 BV-10mm2不用套電纜頭。
2013-02-06 10:37:37
-
10平方可以算有端子接線的定額
2013-02-06 14:33:12
-
是電纜都可以算電纜終端頭、至于BV一1Omm2電線套壓銅端還是套焊銅端子要看其施工工藝了。
2013-02-06 23:18:36
-
BV-10mm2是電線,不是電纜不需要做電纜頭,不能計算電纜頭工程量。
2013-02-11 06:23:31
-
BV-10mm2電線需要做壓銅端子或焊銅端子。 不需要做電纜頭。
2013-02-12 10:27:51
-
電線不計電纜頭,只有10mm2以上做端子; 電纜線的話,一般一根計兩個端頭,圖紙有要求,或是按施工要求,中間有端頭的另計
2013-02-11 15:17:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看