-
31****@qq.com 2013-02-05 11:08:21 | 浙江省 其他專業 | 3025查看 5回答
請教軟件基礎梁在柱中的箍筋根數是怎么算的
柱尺寸是600*600的,Ceil(460/150)+1和Ceil(400/150)+1是怎么來的?我問了下廣聯達客服,她給的解釋是兩端柱內基礎梁箍筋是600-40-50*2=460。 問題一:平法中表示基礎梁只在柱兩邊各50的起步間距,而未表明在柱內箍筋也需要起步間距,為什么還需要扣減50*2? 問題二,在跨中部位的柱內箍筋怎么算的? 問題三,平法表示基礎梁箍筋是貫通布置的,而軟件在計算箍筋的時候是按每跨,每個柱子內箍筋來算的,這樣加起來的個數肯定多于貫通布置的個數,該在軟件中怎么調整才會計算準確? 求高人來解答啊!!!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好: 問題一:平法中表示基礎梁只在柱兩邊各50的起步間距,而未表明在柱內箍筋也需要起步間距,為什么還需要扣減50*2? 你好,平法中確實只規定了柱兩邊的起步距離,并未表明柱內側的起步,但是在鋼筋排布圖中明顯的繪制出了,柱內側確實也有一個起步,廣聯達是按照50的起步計算。圖1 問題二,在跨中部位的柱內箍筋怎么算的? 你確認那一排都是600*600的柱子嗎,我專門為此實驗了一下,并不是像你的那種計算結果,圖2, 在端部的柱內側箍筋根數是按照:(柱邊長-基礎梁保護層40-起步50)/間距+1;在中部的柱內側箍筋根數是按照:(柱邊長-2*-起步50)/間距+1;首先給你解釋一下,為什么都要加一,是因為鋼筋的信息中的100間距是最大的間距,如果不進行+1計算,算出來的根數間距達不到100間距的要求。 問題三,平法表示基礎梁箍筋是貫通布置的,而軟件在計算箍筋的時候是按每跨,每個柱子內箍筋來算的,這樣加起來的個數肯定多于貫通布置的個數,該在軟件中怎么調整才會計算準確? 平法雖然規定的是按照貫通布置,但是實際施工和計算中都是按照一跨一跨來計算的,廣聯達軟件也是按照此種方法計算的,在加密區+1,在非加密區就-1了,圖3軟件計算的是沒有錯的,
2013-02-08 16:31:12
-
已采納平法中表示基礎梁只在柱兩邊各50的起步間距,而未表明在柱內箍筋也需要起步間距,為什么還需要扣減50*2? 460/150+1是總長除間距再+1根是箍筋的根數,2*40是減去保護層,11.9D是135度的彎勾。
2013-02-05 11:18:07
-
已采納還是好好學習一下平法圖集吧。
2013-02-05 18:12:59
-
已采納同意樓上的回答。
2013-02-05 18:20:44
-
已采納你好: 采納我的回答 我教你做預算。。。
2013-02-06 10:39:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看